考试题1-3

考试题1-3
dd52177d4e040c896125.rar
3.2 KB
立即下载
免费打赏
din0412@co163
2005年11月12日 22:41:08
12楼
出差多日再发23A-2的第五大题的16-20
五、某工程4台300MW机组接入330kV,主接线为4进4出,采用一台半断路器组成四个完整串:
16、初期只上1、2号二台机组和一回出线时,分析断路器糜帜芄鹊姆桨福?
(A)1号机和出线组成一个完整串、2号机组成另一个完整串,共上6台断路器;
(B)1号机和出线组成一个完整串、2号机通过2个断路器接入两母线,即5台断路器(一串半);
(C)1号机和出线组成一个完整串、2号机通过1个断路器接入Ⅰ母线、另一侧经隔离开关接入Ⅱ母,即装4台断路器;
(D)1号机和出线组成一个完整串、2号机采用跨条接入Ⅰ母线和Ⅱ母即形成3台型接线。
17、若本工程初期建二台机组和二回线路组成二串,远期装4台和4回线,对隔离开关的配置下列那种正确,原因?
(A)进出线必须配隔离开关(B)进出线都不配隔离开关(C)初期二回进出线必须配,以后扩建的二回进线和二回出线可以不设隔离开关(D)出线可不设隔离开关,进线必须设隔离开关。
18、如发电机出口额定电压Ue为25kV,最高工作电压Umax=26.25kV ,发电机中性点采用高阻接地,选择发电机出口无间隙氧化锌避雷器的额定电压Ue和持续运行电压为:
(A)32.8 /15.2(B)36.2/28.9(C)31.3/25(D)32.5/26.3KV
19、本工程在前期时,曾进行过330kV采用双母线四分段接线(方案二)和采用一台半断路器接线(方案一)比较,以下是比较报告中的结论,错误的是哪个,原因?
(A)当无设备检修情况下,一台断路器故障,方案一最大可能停电回路数与方案二最大停电数相同均为二回;
(B)当有一回断路器检修、一台故障,方案一最大可能的停电回路数要少于方案二;
(C)双母四分段接线与一台半接线所用的断路器数相同;
(D)按本工程进出线回路数,宜采用一台半接线。
20、找出下列隔离开关设置表述错误的是哪一种,原因?
(A)母线避雷器应设隔离开关(B)线路避雷器不应设隔离开关
(C)进线变压器的避雷器不应设隔离开关
(D)变压器中性点避雷器不应设隔离开关
回复
jkq_jkq
2005年11月13日 20:46:59
13楼
感谢楼主的辛勤劳动,还有没有参加过考试的同仁可以协助楼主。
回复
liuhe
2005年11月14日 16:40:33
14楼
感谢诸位
回复
break
2005年11月14日 21:30:04
15楼
楼主辛苦了!!
回复
din0412@co163
2005年11月15日 23:46:38
16楼
23A-2第十一大题的43-46小题
十一、有一台发电机300MW,通过360MVA额定电压242/20KV升压变,二回220KV 2*LGJ-400/100KM与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地:
43、在做规划设计阶段,潮流计算哪些参数:
(A)发电机的Xd ;发电机出力PG+jQG ;变压器正、负序电抗(X1、X2);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)
(B)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
(C)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序另序阻抗(X1、X0);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)
(D)发电机的同步电抗 ;发电机出力PG+jQG ;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
44、360MVA变压器UK=14%基准电压UB=230kV SB=100MW ,其正序、另序标幺值为:
(A)0.0431/0.0431(B)0.0389/0.0389
(C)0.0431/0.1293(D)0.0389/0.1167
45、220kV 架空线路2×LGJ-400导线及良导体避雷线,单长100KM,电抗有名制0.297欧/KM,
UB=230KV ,SB=100MW 二回路的正序、另序电抗的标幺值为:
(A)0.056/0.168 (B)0.056/0.0187
(C)0.0181/0.0843(D)0.0281/0.0094
46、下列那种在故障下保护开关正确动作,为保持系统稳定运行,可以采取切荷:
(A)300MW发电机跳闸(B)一回220kV 线路无故障断开不重合
(C)一回220kV 线路三相故障断开不重合(D)220kV 母线单相接地故障

回复
chenyue2008
2005年11月16日 10:25:34
17楼
很好,谢谢了!!!
回复
jkq_jkq
2005年11月20日 17:44:51
18楼
楼主,还有了?
回复
din0412@co163
2005年11月21日 11:28:08
19楼
抱歉,其他的题目因数据不完整,不敢冒昧亮相。总的印象是发电厂、220-500kV变电、220-500kV线路、绝缘配合及接地、系统规划各约占20%题量;继保、直流、控制、仪表、远动题很少几乎没有独立的题,仅含在其他题目中的一些概念。不知道其他参加考试的同仁是否有同感。
回复
wyh4
2005年12月20日 15:49:35
20楼
很好,谢谢了!!!
回复
routerduo
2005年12月21日 08:35:58
21楼
输变电专业除了电力设计院的考,只有零星的几个单位会考,所以人少,而且电力设计院领导如果不重视,考过也没有什么奖励,参加第一次考试的都是至少工作十年的,都忙得要死,也就很少参与回忆试题了。