2005年电气考试发输变专业23A-2
din0412@co163
2005年10月31日 23:39:23
只看楼主

考试题1-3

考试题1-3
dd52177d4e040c896125.rar
3.2 KB
立即下载
免费打赏
din0412@co163
2005年11月01日 01:21:21
2楼
发输变考试23A-2-(4-9)
回复
zzdlm_cn
2005年11月01日 11:53:00
3楼
兄弟,你不能直接给出么?这样太烦了。
回复
din0412@co163
2005年11月01日 13:13:09
4楼
老弟,回帖的内容框有字数限制,一题都贴不上,只好压缩贴上。另外每题题目内容很长,得想好几天,能回顾几题算几题,望大家一起来回顾,发输变专业的题目是大题套小题,小题之间有的有关联,大题间是独立的,而且题目条件很多,很难周全。鉴谅。
回复
din0412@co163
2005年11月01日 22:17:06
5楼
23A-2-(10-12)
三、请回答500kV超高压配电装置型式选择、导线选择、安全净距:
10、采用一台半断路器接线的500kV户外配电装置型式,按断路器布置方式,通常划分哪一组:
(A)三列式、平环式、单列式(B)三列式、平环式、双列式(C)三列式、单列式、双列式(D)平环式、单列、双列式
11、在500kV配电装置中各回路载流量大,又要满足电晕及无线电干扰的要求,工程中普遍采用下列哪一组导线:
(A)普通LGJ、扩径空心导线、多分裂导线(B)普通LGJ、扩径空心导线、大直径或组合铝管(C)普通LGJ、多分裂导线、大直径或组合铝管(D)扩径空心导线、多分裂导线、大直径或组合铝管
回复
din0412@co163
2005年11月01日 22:25:10
6楼
12、500kV 户外配电装置的安全净距C值,由下列哪一组确定,说明理由:
(A)由A1值+人体举手高+20cm(B)由静电感应场强水平定(C)由电晕确定(D)由无线电干扰水平确定
回复
din0412@co163
2005年11月01日 23:20:09
7楼
23A-2-(13-15)
四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算
13、若500kV电流互感器直径520mm,计算互感器的电瓷外绝缘爬电距离不应小于下列何值,理由?(A)1237.5cm(B)1375cm(C)1512.5cm(D)1650cm
14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm
15、若主变内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压水平1425kV,计算此主变的避雷器标称放电电流下的残压不得高于下列何值,理由?
(A)1295(B)1187.5(C)1096(D)1018kV
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 09:20:35
8楼
孤独的回忆者。
回复
din0412@co163
2005年11月02日 14:05:04
9楼
看来发输变电专业,真得没人气。孤军作战没动力!连顶的力气都没有,扫兴!
回复
sidri-dqs
2005年11月03日 10:03:08
10楼
顶!怎么回忆出来的?超人啊!向您表示崇高的敬意!
回复
din0412@co163
2005年11月04日 00:08:41
11楼
感谢十楼鼓励,咱不是什么超人,是我们几位参考者回来后回顾拼凑,并对照规范手册整理的,数据不敢保证绝对正确,题意不大错。今发23A-2第十大题26-29小题
十、某电厂220kV 双母线单分段接线,二回发变组接母线及六回出线,每段母线装一组PT和避雷器,若升压站运行方式为分段和母联断路器闭合,线路均匀接在三段母线上:
26、当一段母线故障,同时分段或母联断路器中之一拒动,试分析停电回路可能有:
(A)1/2(B)1/3(C)2/3(D)全停
27、下列那种回路只须在断路器的一侧装隔离开关:
(A)出线(B)分段(C)母联(D)发变组
28、依据CT配置原则,本配电装置最少应装设几组CT(三个为一组)
(A)8(B)9(C)10(D)11组
29、若出线中有一回系统联络线,试分析在某一负荷线上发生短路时,流经最大短路电流的回路是:
(A)发-变组进线(B)故障线回路(C)分段回路(D)母联回路
回复