本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
32楼
受教了
回复
33楼
学习了,谢谢楼主
回复
34楼
两边放主管 做环路 这样简单而且还省管材 局部不能加进环路的就做异程
回复
35楼
研究中,顶一个
回复
36楼
研究ING
回复
37楼
异程就行
回复
38楼
同程布置是为了将每个末端系统压力及水流量分配均匀,而异程设置时末端的压力流量就会小于靠近管径的设备好多,不过该系统设置异程式系统,应该没有问题的,我做过一个21层高的五星级酒店,也是异程,并且是四管制系统,每个管井都要做四根立管,回水水平管加静态平衡阀就搞定了。
回复
39楼
谢谢了,新手请问立管如何做同程?
回复
40楼
在一片同程的意见中 我在23楼和41楼有了重大发现
回复
41楼
我做过一个九层的大酒店,也是异程的。在立管分支的总水平回水管上加了个静态平衡阀。
回复