空调水管系统什么情况下需要做同程?
cbijuan
cbijuan Lv.2
2010年07月22日 14:09:38
来自于中央空调
只看楼主

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
免费打赏
我的小山羊
2010年08月03日 12:10:01
22楼
如果省钱的话建议立管同程,水平管异程,每层回水管加平衡阀调节。
回复
ningbosoyung
2010年08月03日 21:02:07
23楼
50多米比较长,而且酒店对空调要求比较高,建议采用同程式系统,避免末端水流分配不均带来不好效果。
回复
zhaolihanchun
2010年08月03日 22:03:20
24楼
才50多米,同程与异程没有什么大的区别。
回复
fzli1985
2010年08月03日 22:34:44
25楼
相当同意15楼的观点,工程和理论完全两码事,现场施工中,很少见到同程的
回复
仙鹤
2010年08月04日 10:33:12
26楼
问7楼:所谓尽量用2根同程,是指水平吗
回复
wgj1207
2010年08月04日 12:09:44
27楼
学习下,感谢楼主。
回复
basten2000
2010年08月04日 12:19:33
28楼
5楼的建议很好,你可以给甲方建议一下
50太长,而且楼层也有10层了,强烈要求做同程。
回复
liuyu_yx
2010年08月04日 12:48:05
29楼
立管做同程就可以了,每层20台的话,也不是很多,加个调节阀就行了,这样也比较节省成本
回复
ciciyaki
2010年08月05日 11:35:34
30楼
我是新手,立管怎么做同程啊
回复
wangxiuqiao2000
2010年08月05日 12:34:13
31楼
如果省钱的话建议立管同程,水平管异程,每层回水管加平衡阀调节