本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
22楼
如果省钱的话建议立管同程,水平管异程,每层回水管加平衡阀调节。
回复
23楼
50多米比较长,而且酒店对空调要求比较高,建议采用同程式系统,避免末端水流分配不均带来不好效果。
回复
24楼
才50多米,同程与异程没有什么大的区别。
回复
25楼
相当同意15楼的观点,工程和理论完全两码事,现场施工中,很少见到同程的
回复
26楼
问7楼:所谓尽量用2根同程,是指水平吗
回复
27楼
学习下,感谢楼主。
回复
28楼
5楼的建议很好,你可以给甲方建议一下
50太长,而且楼层也有10层了,强烈要求做同程。
回复
29楼
立管做同程就可以了,每层20台的话,也不是很多,加个调节阀就行了,这样也比较节省成本
回复
30楼
我是新手,立管怎么做同程啊
回复
31楼
如果省钱的话建议立管同程,水平管异程,每层回水管加平衡阀调节
回复