本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
免费打赏
shizhou2007
2010年07月30日 10:17:56
12楼
一般立管分到每层的横管的时候都要加平衡阀的,如果立管受限制不能排三根水管就做水平管得同程,不需要每个末端加平衡阀,绝对浪费钱!!
你那里十层?可以下面7层每层从立管分出水平主管的时候加平衡阀7个,最上面三层不加也罢!节约点。比较现在很多地方控制投资比较狠,能节约一点就节约一点吧!
PS:不过末端的过滤器最好别节约!
回复
zhg4937
2010年07月30日 10:40:13
13楼
我想问一下,这个平衡阀是动态平衡电动调节阀的简称吗?还有就是,同程布置和利用平衡阀调整的优缺点。谢谢了
回复
wadexuwen
2010年07月30日 12:21:15
14楼
采用同程式系统为好,避免末端水流分配不均带来效果不好,但考虑费用增加,安装麻烦以及空间等问题,建议安装平衡阀调节流量较为精确,因为即使同程也不能保证流量分配。
回复
yzhchlan
2010年07月30日 16:05:05
15楼
同程布置为好
动态平衡阀价格较高
回复
yandy516
2010年07月30日 17:13:19
16楼
现在好像做同程的比较少了
回复
qgpei1225
2010年07月30日 21:26:40
17楼
当管道系统较小,末端支路环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统。
当末端支环路阻力较小,而负荷干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,可采用同程式。
同程的水力系统平衡,异程需要加调节阀调节.
一般建筑面积比较大,楼层比较高的选用同程管路,主要就是每层的水流量比较好控制。
可看暖通空调技术措施和潘云刚的书.
一般的暖通设计手册都会有同程和异程的概念,
同程和异程是根据水的流动方向进行区分。
同程式系统的供、回水干管的水流是沿着同一个方向流动,两个及两个以上的供水环路的供、回水管段总长度基本相等。

一般采用采用同程布置方式,目的就是水力平衡。但是常见的同程、异程联合使用
回复
江湖小鱼儿
2010年08月01日 21:26:42
18楼
50多米比较长,而且酒店对空调要求比较高,建议采用同程式系统,避免末端水流分配不均带来不好效果。
回复
wanjun1077
2010年08月01日 22:08:17
19楼
通常做法,分两路,供回水各一路,建筑近端和远端各一个管井,这样做同程省很多小管,也省很多排气阀。不建议用三跟管的同程,太浪费材料。50来米的话,如果你能做好阻力计算适当放大管径,其实做出来问题不会太大,但是还是建议做同程。
回复
lrh-000
2010年08月02日 14:43:23
20楼
学习了,谢谢楼主。
回复
xiafangquan
2010年08月02日 17:25:07
21楼
我做过70米没有做同程的;你的50米应该没有问题