空调水管系统什么情况下需要做同程?
cbijuan
cbijuan Lv.2
2010年07月22日 14:09:38
来自于中央空调
只看楼主

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶

本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
免费打赏
cbijuan
2010年07月22日 14:11:27
2楼
哪位大侠帮我答复一下啊,急、急、急啊
回复
xudjkt
2010年07月22日 14:26:46
3楼
50多米比较长了,建议采用同程式系统,避免末端水流分配不均带来效果不好。
回复
cbijuan
2010年07月22日 14:32:20
4楼
楼上的大侠,请教一下,如果不做的话,效果会很严重吗?我想能不做就尽量不做,因为要增加成本的
回复
cnbbzz
2010年07月22日 15:28:13
5楼
建议把管井分开,供回水分别设在2头,这样2根水管就可以实现同程,不用三根管。你每个末端设平衡阀的投资甲方更负担不起。
回复
cbijuan
2010年07月22日 15:52:22
6楼
谢谢版主的回答。根据现场的限制,管道井不能设两个,问了其他人,有人建议竖管采用三根,就回水管做同程,感觉应该可行,不知道现实工程中有没有这样做的??
回复
cnbbzz
2010年07月22日 15:55:58
7楼
三根同程当然可以,只是我们尽量做2根同程,三根同程经常会被甲方诟病,多了一根管,费用,空间都是问题。当然你现场条件限制也没办法。
回复
waj
2010年07月29日 11:30:40
8楼
三根管是比较好的解决同程的好办法,好用才是硬道理。
回复
zhp21
2010年07月30日 09:12:02
9楼
如果省钱的话建议立管同程,水平管异程,每层回水管加平衡阀调节。
回复
guo123juan
2010年07月30日 09:19:06
10楼
如果水平可呈环状布置的话,一个管井水平也可用二根管实现水平同程。
回复
iorychan
2010年07月30日 09:51:22
11楼
在不差钱的情况下
回复