谢谢诸位老大先~~~~最近做了一个案子,一栋办公楼有一台电梯(业主给的资料上只标明用电量11kw),我给它配电的时候用的是32/3P的主开关,vv-5*10的电缆,电缆我倒觉得没问题,可事后突然想起来电梯是动力电,里面有电动机,现在有点担心32A的开关行不行,真正运行万一跳闸就郁闷了。请兄弟们指教!
谢谢诸位老大先~~~~
最近做了一个案子,一栋办公楼有一台电梯(业主给的资料上只标明用电量11kw),我给它配电的时候用的是32/3P的主开关,vv-5*10的电缆,电缆我倒觉得没问题,可事后突然想起来电梯是动力电,里面有电动机,现在有点担心32A的开关行不行,真正运行万一跳闸就郁闷了。
请兄弟们指教!
2楼
电梯的配电比较特殊,如果是交流梯功率因数一般按照0.5~0.6选取,同时考虑比正常情况下加大一级整定开关,以你的这种情况为例,给电梯控制箱供电的开关整定值不宜低于50A.
回复
3楼
呵呵,就是。你看看2003的《技术措施》就知道了
回复
4楼
顺便说一句,你最好采用塑壳断路器,这样会更好一点!!!
回复
5楼
32A太紧张了。
回复
6楼
多谢495122兄,wangzhiqungz兄,yzj_xj兄,大鼻山斑竹指点,明天就改~~~~~
回复
7楼
32A的开关足够了.11KW电机简易计算的计算电流大概是:(11*1.52)/0.8=20.9(A),况且电梯还有降压起动,起动电流不会很大,但一定要选用D型开关.
回复
8楼
谢谢wwt56兄指点,我正好在看关于D型开关的资料
回复
9楼
11KW电梯配电开关我一般D40/3P断路器。
回复
10楼
回复
11楼
有关电梯计算电流与配套开关电流的整定应该有相关的资料可以参照吧