11KW电梯配电选32/3P开关行不行
8108919
8108919 Lv.2
2005年10月31日 16:50:23
只看楼主

谢谢诸位老大先~~~~最近做了一个案子,一栋办公楼有一台电梯(业主给的资料上只标明用电量11kw),我给它配电的时候用的是32/3P的主开关,vv-5*10的电缆,电缆我倒觉得没问题,可事后突然想起来电梯是动力电,里面有电动机,现在有点担心32A的开关行不行,真正运行万一跳闸就郁闷了。请兄弟们指教!

谢谢诸位老大先~~~~

最近做了一个案子,一栋办公楼有一台电梯(业主给的资料上只标明用电量11kw),我给它配电的时候用的是32/3P的主开关,vv-5*10的电缆,电缆我倒觉得没问题,可事后突然想起来电梯是动力电,里面有电动机,现在有点担心32A的开关行不行,真正运行万一跳闸就郁闷了。

请兄弟们指教!
免费打赏
lixinyu129
2007年08月16日 10:34:58
12楼
电梯的配电比较特殊,如果是交流梯功率因数一般按照0.5~0.6选取,同时考虑比正常情况下加大一级整定开关,以你的这种情况为例,给电梯控制箱供电的开关整定值不宜低于50A 没错
回复
yayacs1980
2007年08月18日 18:46:16
13楼
32的用是够用了 但保险起见 最好放大一级