消防水池的分割
kongfanlin198725
2010年07月22日 11:29:58
只看楼主

请问消防水池中可以设一道墙,然后挖两个洞相通吗?如果可以,怎么计算洞的大小?

请问消防水池中可以设一道墙,然后挖两个洞相通吗?如果可以,怎么计算洞的大小?
免费打赏
w-jwei
2010年07月22日 14:27:48
2楼
用管道连接啊!!
回复
teanpowl
2010年07月22日 16:38:20
3楼
应该可以
回复
kongfanlin198725
2010年07月23日 07:48:36
4楼
那管径怎么算呢?
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 08:57:06
5楼
不可以。如开动连通等同于消防水池未分格。应采用连通管连接,连通管上设阀门。
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 09:01:18
6楼
管径可根据同时使用消防水量及管道流速从管道水力计算表中选取。一般DN300即可。
回复
kongfanlin198725
2010年07月24日 09:17:44
7楼
本来设计的就是不分割的消防水池,可领导说水池太大,结构上不好做,就让加墙,然后挖洞!真是郁闷!
回复
wj_sunny2000
2010年07月24日 13:40:28
8楼
规范规定超过500立的消防水池宜分为两个,用连通管连接
回复
zhenxin02151037
2010年07月24日 20:54:24
9楼
不能用开洞,要设两根旁通管,管上加检修阀,管径按消防水量算
回复
bj2574
2010年07月26日 12:32:24
10楼
大家要清楚楼主的题意,仅仅是水池里的隔墙,而不是水池分隔为二个水池。
水池里的隔墙上要开连通孔,这个孔应该考虑贴池底、过人、通气等因素。能过人的孔洞,过水能力能够满足要求。
有人说“一般DN300即可”,我要问的是DN300的管径在水面高差作用下的流量能满足消防水量的要求吗?。
回复
爱画图真是太好
2010年07月26日 13:08:29
11楼
我懂LZ 意思
DN300是可行的 具体在前几年的《给水排水》杂志上有篇论文就是关于这个管径计算的
只记得结果 不记得过程了。
回复