急.......地下室正压送风.....
yc20052203215
2010年07月22日 11:16:58
来自于通风排烟
只看楼主

地下室负二层,地上为25层纯住宅,一类住宅建筑。剪刀楼梯,消防电梯前室在1~25层可以开窗面积满足自然排烟要求,不上正压送风。防烟楼梯间前室不能自然排烟,1~25层防烟楼梯间前室用正压送风。地下室楼梯为普通楼梯。 地下部分的消防电梯前室,防烟楼梯间,防烟楼梯间前室都不能满足自然排烟。请教地下部分的防烟设计怎么处理?何处该设正压送风,风量如何选取?可否考虑与地上部分合用风道,风机?

地下室负二层,地上为25层纯住宅,一类住宅建筑。剪刀楼梯,消防电梯前室在1~25层可以开窗面积满足自然排烟要求,不上正压送风。防烟楼梯间前室不能自然排烟,1~25层防烟楼梯间前室用正压送风。地下室楼梯为普通楼梯。
地下部分的消防电梯前室,防烟楼梯间,防烟楼梯间前室都不能满足自然排烟。
请教地下部分的防烟设计怎么处理?
何处该设正压送风,风量如何选取?
可否考虑与地上部分合用风道,风机?
免费打赏
river882
2010年08月02日 14:41:54
12楼
一类高层可以用自然排烟吗?高规上应该有条纹明确规定吧
回复
dongjy70
2010年08月02日 20:42:08
13楼
土建没做风井,可后加玻璃钢预置烟道做风井。
回复
wangpai1314
2010年08月02日 22:49:30
14楼
学习来了
回复
仙鹤
2010年08月03日 18:00:55
15楼
回复12楼:除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
回复
missautumn
2010年08月03日 19:20:50
16楼
学习来了,项目情况不同还是要多做了才知道哦
回复
qinandnaicha
2010年08月04日 12:46:09
17楼
:)
回复
qhwsjy01
2010年08月04日 18:57:02
18楼
同意3#的意见
回复
creative_21cn
2010年08月05日 10:37:02
19楼


根据楼主说的,地下室为普通楼梯间,那可以不用设置加压送风系统
回复
qingshui2010
2010年08月06日 10:24:35
20楼
学习的份:lol
回复
yy_555
2010年08月06日 21:13:20
21楼
非常感谢楼主的杰作!
同时也感谢网易给了我们这样好的交流平台!
还有辛勤的斑竹。
回复

相关推荐