地下室负二层,地上为25层纯住宅,一类住宅建筑。剪刀楼梯,消防电梯前室在1~25层可以开窗面积满足自然排烟要求,不上正压送风。防烟楼梯间前室不能自然排烟,1~25层防烟楼梯间前室用正压送风。地下室楼梯为普通楼梯。 地下部分的消防电梯前室,防烟楼梯间,防烟楼梯间前室都不能满足自然排烟。请教地下部分的防烟设计怎么处理?何处该设正压送风,风量如何选取?可否考虑与地上部分合用风道,风机?
地下室负二层,地上为25层纯住宅,一类住宅建筑。剪刀楼梯,消防电梯前室在1~25层可以开窗面积满足自然排烟要求,不上正压送风。防烟楼梯间前室不能自然排烟,1~25层防烟楼梯间前室用正压送风。地下室楼梯为普通楼梯。
地下部分的消防电梯前室,防烟楼梯间,防烟楼梯间前室都不能满足自然排烟。
请教地下部分的防烟设计怎么处理?
何处该设正压送风,风量如何选取?
可否考虑与地上部分合用风道,风机?
2楼
两层地下室
很难设置自然排烟井了
地下部分前室及防烟楼梯间均应设置机械加压系统
其中地下消防电梯前室的机械加压系统只有两层
风量可取20以下的最小值
地下防烟楼梯间前室可与地上系统合用
风量取20层~30层之间的风量值
地下防烟楼梯间可与地上合用,也可以独立设置
当与地上合用时,应将系统所带所有楼梯间风量累计
当独立设置时,地下系统可风量取20层以下风量的最小值
回复
3楼
1,斑竹说地下室防烟楼梯和其前室都要正压送风?
高规条文解释说对于不能自然排烟的防烟楼梯间只对其楼梯间正压送风即可,其前室可以不送风。
呵呵呵,不解斑竹为何都送风....
2,地上防烟楼梯间部分可以自然排烟,无需正压送风。那么对于地下楼梯间来说又该如何处理?
3,我个人的理解是地上部分只有防烟楼梯间前室正压送风,而地下部分则为防烟楼梯间及消防电梯前室设正压送风。
请斑竹指正....
回复
4楼
1、有的地方要求一旦前室送风了,楼梯间必须送风,可查上海市建筑防排烟技术规程中的条文解释。这个我觉得因地而异了。
2、地下楼梯间我一向单独设置正压送风。
回复
5楼
请教4楼:
地下楼梯间单独设置正压送风,那如何考虑风机,风道,风口的设置?尤其是风道和建筑密切相关,怎样做才能是二者协调好?
我现在有好几套方案,都各有利弊,相关专业都很难协调好....愁!
回复
6楼
我每次一开始就在地下室提机房,进风井道,建筑帮我搞出来的啊。
回复
7楼
哦
姜还是老的辣啊......
呵呵,在前期就把方案考虑好。向斑竹学习....
不过请问这个进风道有什么特殊要求不?除了它的面积满足风速要求外还有其他的要求么?我们这里的建筑不是很懂我们的专业,好多事都是我们给他们提出建议的...
呵呵.......
回复
8楼
1.地下部分的楼梯间前室不送风,而仅对防烟楼梯间送风,是可以的
但是针对楼主的情况,地上部分的前室已经有加压送风系统了
顺便落至地下室,不必增加风量
也会使楼梯间加压风量减低,且防烟效果更好,
因此,个人建议均设
但是,如果仅对楼梯间送风,即“3”中做法
也是完全可以的
2.地上防烟楼梯间部分可以自然排烟,无需正压送风。那么对于地下楼梯间如果不能自然排烟,则应加压送风
3.地上部分只有防烟楼梯间前室正压送风,而地下部分则为防烟楼梯间及消防电梯前室设正压送风
可以