本人这有一个酒店式公寓项目,其中有个大会议室。会议室内高度9M,去掉装修也要8M左右,本考虑安装、风机盘管,可是冬季担心风吹不下来,采暖效果差,还要考虑噪声问题,不知道有什么好的处理办法,有哪位前辈知道的请指教。小弟不胜感激.....
本人这有一个酒店式公寓项目,其中有个大会议室。会议室内高度9M,去掉装修也要8M左右,本考虑安装、风机盘管,可是冬季担心风吹不下来,采暖效果差,还要考虑噪声问题,不知道有什么好的处理办法,有哪位前辈知道的请指教。小弟不胜感激.....
12楼
问你项目所在地了,没有回答,不是寒冷地区的话,室外设空调箱
回复
13楼
以前有没有实际用过啊
回复
14楼
我用过室外型的空调箱机组,这么多年也没啥问题,项目运行4年了。
回复
15楼
这个室外没有位置放置机组啊
回复
16楼
在山东,山里冬季最低气温可以达到零下13-15摄氏度
回复
17楼
山东就不要想室外机了,用吊顶机组吧,减少机组数量,控制噪音,特别回风口部分,机组接消声器后再接回风静压箱。
回复
18楼
好的,谢谢区管,啥时候给你升官啊
回复
19楼
回复
20楼
谢谢,留下个联系方式吧!以后有问题问这也方便!谢谢
回复
21楼
风机盘管就不要考虑了,1100平米,侧送风也不用考虑了。
用吊顶风柜吧,适当考虑随时局部吊顶高度
回复