本人这有一个酒店式公寓项目,其中有个大会议室。会议室内高度9M,去掉装修也要8M左右,本考虑安装、风机盘管,可是冬季担心风吹不下来,采暖效果差,还要考虑噪声问题,不知道有什么好的处理办法,有哪位前辈知道的请指教。小弟不胜感激.....
本人这有一个酒店式公寓项目,其中有个大会议室。会议室内高度9M,去掉装修也要8M左右,本考虑安装、风机盘管,可是冬季担心风吹不下来,采暖效果差,还要考虑噪声问题,不知道有什么好的处理办法,有哪位前辈知道的请指教。小弟不胜感激.....
2楼
:)
回复
3楼
面积多大?梁多高?
回复
4楼
阶梯会议室?
回复
5楼
1100平方,具体梁有多高不知道
回复
6楼
不是,平的
回复
7楼
周围是否有条件设置机房?大楼冷热源如何设置的?
回复
8楼
没有位置,冷热源用得是风冷模块机。本打算将大楼分三个系统的,会议室单独一个系统。后来由于价格问题只能做成一个系统
回复
9楼
全用风机盘管,送风高度是个问题,到处开检修孔,装修专业是否答应?而且数量多了,漏水隐患比较严重。
如果用吊顶式空调机组,噪声控制要处理好,这里以前就有帖子讨论且有实例,会议室吊顶机噪声大,而且从一些消声降噪的论文看,吊顶机组回风口噪音容易被忽视。
项目所在地是哪里?
回复
10楼
选用高静压风盘,然后选择射流风口行吗?或从侧面送风。期待高手的解答
回复
11楼
我们也是感觉有着些问题,只是问题具体怎么解决。希望能够详细指点。谢谢
回复