本人这有一个酒店式公寓项目,其中有个大会议室。会议室内高度9M,去掉装修也要8M左右,本考虑安装、风机盘管,可是冬季担心风吹不下来,采暖效果差,还要考虑噪声问题,不知道有什么好的处理办法,有哪位前辈知道的请指教。小弟不胜感激.....
本人这有一个酒店式公寓项目,其中有个大会议室。会议室内高度9M,去掉装修也要8M左右,本考虑安装、风机盘管,可是冬季担心风吹不下来,采暖效果差,还要考虑噪声问题,不知道有什么好的处理办法,有哪位前辈知道的请指教。小弟不胜感激.....
22楼
:) :handshake
回复
23楼
必然全空气啊
回复
24楼
全用风机盘管,送风高度是个问题,到处开检修孔,装修专业是否答应?而且数量多了,漏水隐患比较严重。
回复
25楼
我是进来学习的
回复
26楼
送风高度过高 可采用球型喷口
回复
27楼
回复
28楼
:time:
回复
29楼
1100平方的会议室,按冷指标250W/M2考虑,也需要275KW的总冷量,若选用6000风量的吊顶空调器,6排管的冷量为45KW,则需要设6台,但噪音肯定较大,不太合适。但若选用小风量的空调器,则数量又较多,感觉挺难搞的。
我们项目上用的是6000风量的空调器,双风机的,场合为家具商场,吊顶高度为3.3米,如果人站在空调器下方,仍然能够听到噪音,因此对于会议室来说是不宜用大风量的空调器的,单台风量我认为控制在3000以下比较好。
这么大的会议室真该设一个机房。也请大家再多提建议。
回复
30楼
老哥说的真准,和我们选的一样。不过没办法,我就选了6台6000风量的六排管的吊顶空调机,还没有使用,也不知道效果扎样
回复
31楼
选型偏小,看我写的文章,给设计新人的话第三部分,在你的设计工况下,6排管的冷量能否完全释放?即送风温度是否能低到足够的低温来保证你的冷量?1100平方会议室,风量应在40~50CMH/M^2,6000风量的吊顶机组至少选8个。
消声见我写的文章,给设计新人的话第四部分,吊顶式机组6000风量应选2台风机并联的那种,回风箱单用消声静压箱没用,如果没有空间只能按照消声静压箱,那么箱体内部必须做成我文中提到的陈唯那篇文章中的形式。