什么是消防的多线制控制线和二总线?主要控制什么?消防泵,喷淋泵,排烟机等是不是就可以用多线制控制线控制就行了,还要不要另接电源线、信号线,启泵等。

什么是消防的多线制控制线和二总线?主要控制什么?消防泵,喷淋泵,排烟机等是不是就可以用多线制控制线控制就行了,还要不要另接电源线、信号线,启泵等。
李兴龙机电科技
2005年10月31日 11:45:45
2楼
就是手动直接控制。消防泵,喷淋泵,排烟机。
另外,联动控制必不可少。你没有GB50116-98?
回复
zhh_1977
2005年10月31日 11:47:53
3楼
消防的多线模块控制主要控制消防泵,喷淋泵,控制模块控制排烟机,电梯,警铃,广播,强切等,控制模块包括电源线信号线。你说的二总线有信号总线和探测总线。
回复
zn28
2005年11月01日 20:18:10
4楼
个人认为多线控制指的是直接从设备控制箱处拉导线(控制线)至消防中心的控制方式,有别于用模块接入的方式。
回复
hyf_001
2005年11月04日 08:54:26
5楼
谢谢各位楼主的答复。to 第2楼:现在做的工程就是按照GB50116-98的标准设计的。要是联动控制,那每个报警区域必要连接消防泵,喷淋泵,排烟机等?
回复
李兴龙机电科技
2005年11月04日 12:50:25
6楼
找份图纸看看就明白了。
回复
hyf_001
2005年11月04日 17:56:12
7楼

你可以
你可以提供吗?谢谢
我是新手,现在要做五星级酒店的消防报警系统设计。
回复
polophoto
2005年11月15日 21:19:47
8楼
我想四楼的说的比较明白了。比如说排烟风机,它可能跟某个阀门有连锁,阀门动作,将信号传到消防控制室,然后,消防控制室通过给风机处的控制模块发信号让风机动作。这是一种控制方式,另外一种就是采用硬线控制,从设备处直接引线到消防控制室,实现对消防设备的直接控制。
回复
lvyan0302
2005年11月16日 10:10:10
9楼
谢谢楼上的,我是外行,但是现在也再作消防,对这个二总线总是有些模糊的,现在也好像有些概念了
回复
hxwhw
2005年11月16日 16:30:18
10楼


高手
回复
hxwhw
2005年11月16日 16:32:10
11楼

规范是你制定的吗?
回复