哪位同志熟悉做化工厂的供配电?能否请教一下1.化工厂整个厂区的防爆区域如何划分?路灯那些用防爆那些可以不用防爆?
哪位同志熟悉做化工厂的供配电?能否请教一下
1.化工厂整个厂区的防爆区域如何划分?路灯那些用防爆那些可以不用防爆?
2楼
爆炸区域的划分按GB50058-1992设计规范,理解要点有:
1.释放源的等级(见2.2.3条)与爆炸危险区域等级之间的关系(见2.2.2条);
2.爆炸区域范围的划分的原则见2.3.1:建筑物内以厂房为单位划定的说法/爆炸气体与空气相比是轻还是重
3.爆炸区域范围如何划定范围见2.3.2~17重点注意图2.3.14~2.3.16
另外像汽车加油站,液化气站,石油库的爆炸区域范围如何划定有专用设计规范已明确.
个人认为爆炸区域的划分涉及安全,涉及化工工艺,要做好不是很间单,应从严要求,不要轻易划小.
路灯在爆炸区域内一定要用防爆路灯.
回复
3楼
我感觉很难划分,因为有些工艺管道贯穿整个界区,那么这个区域就算防爆吗?
另外如果释放源放到厂房里,那么这个厂房的外围多大范围内算作防爆?
还有这个防爆区域的划分是规电气还是应该由工艺提?
回复
4楼
防爆区划分是应该电气来划的。具体的划分规范上写得很详细的。释放源的等级是关键。
回复
5楼
释放源由工艺提,图由电气画,再要工艺会签
回复
6楼
请问楼主,那个是什么规范?
你那有电子规范吗?能不能给我传一份?
我的邮箱是:01102023@163.com