净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.

净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
免费打赏
everskyss
2007年07月29日 15:44:58
42楼
二次回风的使用我觉的应该应用如下场合:
首先我们知道无尘室的总送风量很大,因为这必须按照换气次数计算;但相比风量而讲,室内的冷负荷要小的多(冷负荷我认为主要是机器设备的,人员占的很小啦),室内人数也比较小,所以湿负荷也比较小,那ε值很大(一般是2~3万,大的可能有几十万,所以认为是一直垂直的直线),所以呢也只要用送风状态点下的露点温度作为表冷器后的露点温度,由于风量比较大,室内冷负荷比较小,所以我们必须采取再加热的方式送入室内,否则室内温度会很低,湿度偏大。那既然要加热,那二次回风就有用武之地咯!其关键是可以节省再热量,有个实例,广东有家台湾的电子厂,原设计是一次回风由于广东哪里没有蒸汽,所以就采用电加热,总所周知,耗电量很大,甲方受不了,只能后来改为二次回风了。但就如上面所讲的,二次回风控制不太好控制,这是他的弱点。
罗唆这么多,不知道大家有没有看懂,有没有大致了解二次回风使用的场合,个人认为如果甲方有蒸汽的还是采用一次回风比较好,毕竟对于无尘室来讲,温湿度控制毕竟重要,特别是湿度,这是所有家的头疼的问题,不要告诉我你们做的自控比较好噢!
回复
daikin_kt
2007年08月06日 11:57:36
43楼
二次会风不好调试!
回复
qiliyong007
2007年11月21日 21:25:41
44楼
有没有人可不可以按照这个步骤给做一个示例给大家看看啊???????????
回复
zhuhanping
2007年12月18日 21:39:24
45楼
大家好,我现在也遇到这样的二次回风问题 :
我这个工程(是在深圳)是室内余热比较大,总的负荷453KW,室内余热是293KW,新风量为11350CMH,洁净风量72000CMH ,人体湿负荷是0.004355。
我现在需要用二次回风,目的是为节能。我现在算的一次回风是36400CMH,二次回风是24250CMH,(室内要求是22-26,湿度是40-60%,现在得送风温差是7度)我这样计算有问题吗?现在厂家说,按我这个比你盘管做不到453KW这么大的冷量 ?
我不知道问题出现在哪了
请大家指点,非常感谢!!
回复
rensha
2007年12月18日 22:03:21
46楼
看看哈
回复
luoyikyo1
2008年03月16日 12:20:23
47楼
刚开始做净化,以前做空调的
设备负荷怎么估算
回复
johnking2007
2008年03月21日 19:54:55
48楼
二次回风计算麻烦
回复
changting983
2008年03月22日 23:36:40
49楼
xinshoushanglu,qianbeiduobangmang!
回复
春华冬实
2008年03月23日 21:09:02
50楼
没用过二次回风,正想考虑新工程试用一下.