洁净空调设计计算的一般步骤!
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2005年10月29日 10:12:08
只看楼主

净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.

净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
免费打赏
liulovelb
2006年01月05日 10:01:23
32楼
不错好东东,可是最后一条还是没有明白?是设计的时候考虑的,还是调试?验收的时候?
回复
minggy
2006年01月07日 16:37:42
33楼
我也要顶版主一下.
回复
zychi520
2006年01月10日 22:11:35
34楼
本来也做空调,但对洁净技术这一块不大懂,听大家讨论完之后,有种拔云见雾的感觉
回复
otoz1934
2006年01月24日 15:08:58
35楼
谢谢楼主!学习中......










回复
gubo45
2007年02月13日 15:03:37
36楼
将军,我有好多不明白的想请教你,12601700
我的qq,请加我
回复
deathgod007
2007年02月14日 12:33:06
37楼

当然是设计的时候考虑了,不过除非是要求比较严格的实验室或者高级别有特殊要求的地方才会校核.
回复
xh_520
2007年02月24日 09:58:16
38楼
蓝星星是北方人?看你总喜欢说俺 呵呵

楼主现在做什么?设计?在设计院还是私营的?
回复
wuqi6831
2007年03月29日 17:06:51
39楼
第一次做恒温恒湿的空调系统,有点摸不着头尾,要是只有回风工况的是不是简单点呢?
回复
jsanshi
2007年07月19日 20:27:02
40楼
关于风量
级别越高按换气次数或截面风速算出来的风量一定是最大,1000级是分水岭,10000级就要小心了……
回复
hubeixp
2007年07月20日 17:11:42
41楼
很好的学习资料,感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开