只看楼主

净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.

净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
免费打赏
gt0921
2008年05月14日 15:45:30
52楼
送风量用体积和换气次数算,新风量大多数情况下都是从规范取值.
回复
scales-2006
2009年01月05日 14:04:20
53楼

能用二次回风,真正体验一个工程师的水平
回复
hongyanliao
2009年01月09日 11:21:34
54楼
学习中.谢谢个位.:) :lol :hug: :victory: :time: :kiss: :handshake :call: :loveliness:
回复
liwei314159
2009年03月11日 17:30:24
55楼
偶做的全是二次回风系统,没做过一次回风系统的,恒温恒湿的采用一次回风算出来的冷量吓死人,特别是千级的。
回复
heao422
2009年08月12日 17:29:11
56楼
请问斑竹 室内渗透风量如何确定
回复
fengyuecao
2013年08月28日 11:29:07
57楼
学习了,谢谢啊
回复
wwodemingzi2013
2013年09月05日 16:42:02
58楼
对初学者太有帮助了~
回复
samon_79
2013年09月09日 09:57:12
59楼
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量


请问楼主湿符合是不是根据室内人员设备以及食物等等确定的?如果是那么请问这些东西的散湿量是怎么确定的?如果有,请问有据可循么?