怎么在初步设计时估算疏散指示灯的数量和总功率?
sccat
Lv.4
2005年10月29日 07:52:48
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
在初步设计的材料表是否需要疏散出口标志,疏散方向指示,疏散应急灯(猫头鹰)的数量?这个数量是怎么统计出来的,有没有简单的算法?谢谢.
在初步设计的材料表是否需要疏散出口标志,疏散方向指示,疏散应急灯(猫头鹰)的数量?
这个数量是怎么统计出来的,有没有简单的算法?
谢谢.
免费打赏
liulangfei
2005年11月01日 15:53:52
2楼
根据规范JGJ/T 16-92 中C.3.6便可估计指示灯的数量
回复
liulangfei
2005年11月01日 15:55:58
3楼
根据JGJ/T 16-92中C.3.6便可估记指示灯的数量,
一般指示灯功率在15W左右
回复
相关推荐
电梯前室的应急疏散指示灯和安全出口如何固定?
电气工程施工
2014-04-16 11:25:26
疏散指示灯能在柱子上暗装?
供配电技术
2014-04-13 22:25:09
疏散指示灯吊链安装可以吗?
照明工程
2013-12-11 09:09:01
双头应急照明灯和疏散指示灯的设计规范是什么?
供配电技术
2013-06-26 23:15:55
这样的建筑疏散走道未设置疏散指示灯可以吗?
电气工程施工
2013-05-28 22:08:40
新手不清楚消防疏散指示灯安装朝向。。。
防雷减灾
2013-03-29 22:03:12
次要疏散口是不是只挂一个疏散标志灯不做对应的疏散指示灯啊?
供配电技术
2012-12-14 16:59:56
小区住宅18层消防楼梯上没有设置疏散指示灯可以吗
安装工程造价
2012-08-06 09:03:15
蓄光型单向疏散指示灯的间距是多少
供配电技术
2012-04-18 16:34:19
消防应急照明灯和疏散指示灯自带的一段电源线是什么线
供配电技术
2012-04-07 11:58:58
【求助】一类高层住宅疏散梯间的疏散指示灯的安装指向?
防雷减灾
2012-03-18 13:28:35
关于疏散指示灯指向的问题
供配电技术
2012-03-16 17:30:44
地面蓄光型疏散指示灯安装间距
照明工程
2012-02-28 09:48:55
调查:大家在什么工程的疏散楼梯间设置疏散标志指示灯?
供配电技术
2011-12-12 23:12:08
【讨论】安全疏散指示灯必须嵌入墙内暗装吗???
市政公用工程
2011-11-29 14:47:10
安全出口灯和疏散指示灯平时需要常亮吗?
照明工程
2011-10-17 16:02:59
一类高层住宅的楼梯间是否需要设置疏散指示灯?
防雷减灾
2011-04-25 22:55:11
疏散指示灯能否与疏散照明同回路?
供配电技术
2011-04-18 09:16:27
电动门是否要设应急疏散指示灯?
供配电技术
2011-02-16 09:19:56
疏散指示灯和通道应急照明灯是否一定要并存?
供配电技术
2011-01-05 20:01:10
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开