防火板在消防的使用
liysemail
liysemail Lv.2
2005年10月28日 22:47:10
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上风道应设防火阀,如风道外包防火板(耐火2小时)还须设防火阀吗?如在同层风管由一个竖井接到另一个竖井时风道外包防火板还须设防火阀吗?

规范规定垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上风道应设防火阀,如风道外包防火板(耐火2小时)还须设防火阀吗?如在同层风管由一个竖井接到另一个竖井时风道外包防火板还须设防火阀吗?
免费打赏
jswgq-55
2005年10月29日 15:17:18
2楼
个人观点:应该设置防火阀,切断气流。与外包防火板是两回事。
回复
cdtanj
2005年10月29日 20:20:27
3楼

同意二楼观点,这是两回事!
回复
lsy207207
2005年10月30日 22:32:14
4楼
通风系统将不同的防火分区联系起来,共用主风管的形式下,垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上风道应设防火阀。如在同一防火分区内由一个竖井接到另一个竖井时,可不设防火阀。
回复