有照明负荷约30KW,全开的,请问要配置多大的开关?如何计算的?功率因数要选多大?
有照明负荷约30KW,全开的,请问要配置多大的开关?如何计算的?功率因数要选多大?
2楼
照明功率因数取0.9,计算电流根据p=0.38*1.732*i*0.9,求出I,再I*0.76跟开关相匹配
回复
3楼
P/1.732*0.22*09=87.7A
回复
4楼
这个要根据功率和功率因数来计算。要知道补偿到多少,然后再根据配电情况去计算电流。
回复
5楼
请问为什么还要i*0.76?
回复
6楼
30kw/(1.732*0.38*0.85)=53.62A 开关选用63A的,要求单灯补偿到0.85。
回复
7楼
功率因数到底如何取决。。。有的地方写0.95有的写0.85
[
本帖最后由 dodo1988 于 2010-7-21 16:36 编辑 ]
回复
8楼
0.38是380V电压取值。
功率因数取0.85、0.9是有什么依据呢?如采用白炽灯应该是1,如采用荧光灯,现在使用的都是电子镇流器,它不是已经有补充到0.95了吗?为什么要求再区功率因素0.85
回复