计算用电负荷为1500KW用2000KVA的变压器合理吗?请指正。
计算用电负荷为1500KW用2000KVA的变压器合理吗?请指正。
2楼
功率为1500kW,如果功率因数取0.9,那么电流为I=P/√3Ucosφ=1500/(√3×0.38×0.9)=2532A。
需要变压器的容量S=√3UI=√3×0.4×2532=1754kVA,可选2000kVA。
回复
3楼
需要考虑效率,功率因数,从而计算出无功功率,最后与有功功率平方和开根号得出变压器容量。
回复
4楼
这个不能考虑的这么简单,需要具体计算一下儿的,我们单位的一个车间总的设备功率将近2500KW,安装两台1000KVA的变压器就够用了,并且每台负载率最大的也就在80%左右。
回复
5楼
其实正确来讲是说不一定的!算的是表面的!有些电机的电流就小于他本身的功率,但有些时候电机带的负荷也大起来,电流也就大了~!所以一般来说都准确的算法是没的,只有大概的,最好是放大些,这样比较安全~!:lol
回复
6楼
那我们就综合一下2 楼和4楼的兄弟,就是怎么算的。功率因数按照0.9算 变压器负载率按照0.8算
1500=√3*U*I*0.9=√3*0.4*I*0.9 I=2405.7
S=√3*U*I=√3*0.4*2450.7 =1697.85 S1=S/0.8=1697.85/0.8=2122.32KW.
那最后就得选择2500KW的变压器了.当功率因数低于0.9时 变压器的容量也够啊.所以选择2500KW的比较安全啊.
回复
7楼
这个东西不一定啊,还要看看你的补偿到多少,一般来说是补偿到0.92以上,通过计算,算出视在功率。变压器正常工作值在百分之70到百分之85之间。
回复
8楼
合理的
回复
9楼
1500KW是设备功率还是已经考虑了同时系数以后的计算功率?
回复
10楼
支持6楼的算法,我那算的只是楼主没给负载率的情况下,考虑不完全
回复
11楼
2000与2500差很多呀,人民币也差很多,