变压器问题请教
ai0808yy
ai0808yy Lv.2
2010年07月20日 09:34:36
来自于变压器
只看楼主

现场有380V 200KW的负荷,需要通过10KV通过变压器来给负荷供电。问题:1、变压器选300KVA是否足够?2、10KV高压母线到降压变压器之间是否必须加开关柜?可否直接用装于变压器室内的负荷开关来接通变压器?3、此变压器的10KV进线能否与其他用电设备公用一台高压柜供电?

现场有380V 200KW的负荷,需要通过10KV通过变压器来给负荷供电。
问题:
1、变压器选300KVA是否足够?
2、10KV高压母线到降压变压器之间是否必须加开关柜?可否直接用装于变压器室内的负荷开关来接通变压器?
3、此变压器的10KV进线能否与其他用电设备公用一台高压柜供电?
dtl313
2010年07月20日 11:02:53
2楼
有些东西是不能说省就省的,这样对于运行、监控、操作、维修都是不利的,因此第一条可以考虑(主要考虑功率因数及线损),第2、3条就要按规矩来了。
回复
lingxuct
2010年07月20日 12:11:27
3楼
1、变压器选300KVA是否足够?

只给200KW设备用电够了。

2、10KV高压母线到降压变压器之间是否必须加开关柜?可否直接用装于变压器室内的负荷开关来接通变压器?

有条件时专线(一台开关柜)给变压器供电,没有条件时,可以从10KV架空线上接令克(跌落熔丝)+避雷器,令克下接电缆到变压器,令克需要外线电工操作,为了方便,可以在变压器室装负荷开关。

3、此变压器的10KV进线能否与其他用电设备公用一台高压柜供电?

没有其他可接的地方时,可以接在公用线路(包括开关柜内接),但必须在变压器装“带熔丝的负荷开关”。
回复
fjg20040612
2010年07月20日 21:58:48
4楼
学习学习
回复
gyc882010
2010年07月20日 22:22:34
5楼
250KVA的变压器就够了,哥们
回复
lingjianzhe
2010年07月21日 11:37:26
6楼
变压器足够了
回复
jwh19900704
2010年07月21日 15:45:05
7楼
学习了,区管很强大!
回复
wcyi_1
2010年07月21日 15:49:41
8楼


你那土木币真多,给点吧
回复
lymengyu
2010年07月21日 15:53:29
9楼
:victory: :victory:
回复
a3684nwxc
2010年07月21日 16:01:48
10楼



第一点我也知道,功率因数乘以0.8嘛,下面两个问题我觉得如果没有其他设备的话,简单一点直接接到变压器上(当然令克和熔丝是不可少的),内部加一个负荷开关就行了。
回复

相关推荐

APP内打开