吊顶内一定要金属管敷设吗?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年10月28日 17:30:31
只看楼主

现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?

现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。
问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)
低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?
免费打赏
xinxiaoqiang
2005年10月30日 16:46:16
12楼
最好用钢管,因为在吊顶里面防火要求较高。所以,应以钢管为主。只是分支时可以使用金属软管或塑料管。
规范已有明确规定,执行就是了
回复
supersuper
2005年10月31日 08:23:30
13楼
管子上写:GB/T 58361-92 50X2.0MM PVC-U 查不到这条规范。
不知氧指数有多少?
回复
ttzqb
2005年10月31日 09:13:28
14楼
必须采用金属管或金属线槽
回复
lfzs1230
2005年10月31日 10:44:22
15楼
请问一般装修用的JDG(薄壁钢管),也算钢管吧,规范没规定钢管的厚度吧,现在搞装修的都是用JDG的,很少用SC的.请问这样行吧
回复
mage780705
2005年10月31日 14:08:01
16楼
应该没有什么异议,我们这里选用KBG管。
回复
gygygao
2005年10月31日 14:11:16
17楼
必须了
回复
sweetbo
2006年05月24日 23:38:56
18楼
看来大部分意见是用钢管,那就按低压配电规范要求的了
回复
minmin01205
2006年05月26日 17:10:31
19楼
必须采用金属管或金属线槽。(今年注册考试有这个考题的)。
回复
minmin01205
2006年05月26日 17:11:14
20楼
最好用钢管,因为在吊顶里面防火要求较高。所以,应以钢管为主。只是分支时可以使用金属软管或塑料管。
规范已有明确规定,执行就是了
回复
hai5632213
2006年05月26日 22:20:13
21楼
大家说得都不全面,综合所有的规范:在闷顶内,配电线路必须用金属套管,但是弱电或控制用(低压)线路可以用难燃非金属管.
回复