吊顶内一定要金属管敷设吗?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年10月28日 17:30:31
只看楼主

现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?

现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。
问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)
低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?
免费打赏
zinca
2005年10月28日 17:47:09
2楼
有监理的话,最好采用金属管,否则用PVC管,可以节省不少工程费用,而且施工也很方便。
回复
大鼻山
2005年10月28日 18:14:29
3楼
必须采用金属管或金属线槽。(今年注册考试有这个考题的)
回复
sunny.ntc
2005年10月28日 21:51:56
4楼
这个问题好象争论过,这回注考估计没人敢用PVC管!全是3楼的答案,
这样看来以前的争论纯粹是胡闹!!哈哈!!

http://co.163.com/forum/content/225_119424_1.htm
回复
supersuper
2005年10月29日 14:01:02
5楼
我之前已经记得坛子里有个争论。这吊顶250mm,里面应该没可燃物,而且是在走道上。规范里的吊顶也指这种场合吗?
这工程不知是谁设计的。因为工程就在我工作这层,施工人员已经把塑料管都摆在走道里了。我是看到民规里说到一条宜用。。。,另一条说可以用塑料管,就估计设计者是套用了民规的条条。民规跟国标打架,真不知怎么说好。

个人做的话,吊顶都用金属管(从高不就低)。
回复
fengshifei
2005年10月29日 19:16:45
6楼
必须采用金属管或防火金属线槽,规范里有规定的,不然失火水覆辙?
回复
hdjlxjl
2005年10月29日 19:38:05
7楼
以下是引用大鼻山在2005-10-28 18:14:29.0发表的内容:

必须采用金属管或金属线槽.quote]
回复
wangzhiqungz
2005年10月29日 20:46:55
8楼
见《建筑电气》期刊吧。好象几年第二期有个消防局审图的论过这个问题。
回复
北大山人
2005年10月29日 22:54:30
9楼
最好用钢管,因为在吊顶里面防火要求较高。所以,应以钢管为主。只是分支时可以使用金属软管或塑料管。
回复
twb620810
2005年10月30日 09:28:34
10楼
应该用金属套管或者是金属线槽,规范已有明确规定,执行就是了。
回复
2832566
2005年10月30日 11:02:54
11楼




个人认为这样不好!都用金属管固然安全,但一来浪费国家资源;二来施工不方便。。。。。。
希望能负责任地做设计,
同时也希望讨论出具体分界点
回复