吊顶内一定要金属管敷设吗?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年10月28日 17:30:31
只看楼主

现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?

现有一改造项目:为高层建筑,现进行改造线路,在某层的走道上上装防火吊顶,线路计划敷设在吊顶内。吊顶是专门为线路敷设而做的(美观)。
问题:按照防火规范10.2.3,闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。(条文解析:可燃物的闷顶指吊顶屋盖或上部楼板之间的的空间)
低配5.2.7条,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
按照这两规范,这里吊顶内的线路必须使用金属管保护么?
免费打赏
加肥猫
2006年05月26日 22:44:29
22楼
看来是一条不合理的规定
回复
supersuper
2006年05月29日 13:01:54
23楼
专门打电话问当地消防局,如果没有可燃物,用难燃型,氧指数40以上。
回复
lear-hear
2007年08月28日 11:35:01
24楼
可参见
http://co.163.com/forum/content/415_635464_1.htm
讨论的很充分
回复
nokiamoto
2007年12月14日 21:08:46
25楼
看图集,图集吊顶内是金属管
回复