以下为某排风系统水力计算详解,大家看看问题出在什么地方?编号 风量(m^3/h)风速(m/s)Rm(Pa/m)宽(mm) 高(mm) 长(m) ζ △Pd(Pa) △Pl(Pa)△P(Pa)管段0 20680 7.29 0.59 1250 630 2.40 0.5 15.9 1.42 17.39管段1 20680 7.29 0.59 1250 630 8.02 1.0 31.93 4.75 36.68
编号 风量(m^3/h)风速(m/s)Rm(Pa/m)宽(mm) 高(mm) 长(m) ζ △Pd(Pa) △Pl(Pa)△P(Pa)
管段0 20680 7.29 0.59 1250 630 2.40 0.5 15.9 1.42 17.39
管段1 20680 7.29 0.59 1250 630 8.02 1.0 31.93 4.75 36.68
管段2 11000 9.55 1.92 1000 320 15.40 0.80 43.71 29.53 73.24
.......
管段10 7000 6.08 0.81 1000 320 12.15 1.51 33.45 9.89 43.35
最后得总阻力仅约140pa。
总风量达2w m3/h,管路最长也有约80m,按常理(经验数据)肯定不只400,500pa都。
问题出在哪呢?
风速按手册原则6-9m/s,考虑噪声影响。先不管局部阻力是否正确(也差不太远),就比摩阻而言,似乎太小了。
???