70°防火阀与280°防火阀的区别怎么描述[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-19 15:27 编辑 ]
70°防火阀与280°防火阀的区别怎么描述
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-19 15:27 编辑 ]
2楼
两者不同之处在易熔片的动作温度不同
回复
3楼
学习
回复
4楼
一般分为三种情况:
一、 平时打开,在温度高于70°的时候自动关闭;
二、 在温度高于70°的时候打开,高于280°的时候关闭;
三、 在温度高于280°的时候关闭。
你要那种情况
QQ交流:329733864
[
本帖最后由 boyce_z 于 2010-7-20 11:07 编辑 ]
回复
5楼
能说具体点吗?他们使用的地点一样吗
回复
6楼
谢谢你!
应该是一、三种情况吧,我也不太清楚,只是想把二者从概念上弄清楚
回复
7楼
70的防火阀是防火用,用在通风管道上
280的防火阀是用在排烟管道上的,主要是预防排烟过程中火被重新点燃,温度重新升高,当
达到280防火阀动作关闭风管并连锁关闭风机
因为火一旦起来你排烟的话其实起到的是助燃的效果,
到那时就不是排烟而是助燃火了
呵呵
回复
8楼
防火阀与排烟防火阀的区别
用途不一,一个是起火了关起来挡火;一个是起火了打开来排烟,太旺了,排不了了再关掉挡火
baidu下
回复