空气处理机及风盘接的风管道内壁凝露漏水,原因?
jansonsky
jansonsky Lv.2
2010年07月19日 13:34:30
来自于中央空调
只看楼主

有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

P7050275.JPG


P7050276.JPG


P7050277.JPG

免费打赏
tiary112
2012年05月25日 14:22:26
32楼
送风温度23度,温度过大。
露点送风,送风温差一般10度以上,降低冷冻水供水温度至接近设计值(一般7度),将送风温度降下来,这样空调器的除湿效果才能显现,送风温度低了,送风状态点的含湿量才会下降,才能避免送风管壁结露。
回复
zn19860129
2012年05月25日 16:37:21
33楼
机组没加保温,加上保温肯定就没事了
回复
xgxxgx
2012年05月25日 16:45:29
34楼
检查一下,相关水管的电动阀开闭是否正常。有没有风机没开的情况下,盘管还在通水。有可能造成风管近出风口处的风管较冻。
回复
sysdh2010
2012年05月25日 17:10:12
35楼
不是吧。2010年的事情,现在还来回复,叫楼主去检查。。。。?
回复
kingzhen11
2012年05月25日 17:13:14
36楼

这点我也思考到了,但波动的话也不至于这么厉害吧。之所以出现结露,也就是说风管内壁温度比送风状态点下的露点温度低。理想条件下风管内壁温度应该与送风温度一样,所以重点思考风管内壁温度为什么比送风温度低。 我的猜测,风管外界温度是否比送风温度低或者接近,如果是,而且这种结露情况很严重,那还是保温材料的问题。所以楼主还是把制冷机组运行工况,室外状态点,室内状态点,是一次回风还是二次回风。
回复
gw495475737
2012年05月26日 09:40:21
37楼
经典贴啊 都2年了 呵呵 学习学习,
回复
zhaowenliangde
2012年05月27日 09:38:51
38楼
可能是新风管道送新风而表冷器没有冷冻水流过。
回复
star-cluster
2012年05月27日 18:01:53
39楼
精华贴,不出声,好好学习~~~
回复
star-cluster
2012年05月27日 18:23:59
40楼
弱弱的问下9楼的斑竹大哥,“那么出风的状态就是机器露点(表冷器的机器露点是90%左右),风管内壁就算再冷,也冷不过表冷器,所以不会凝露。
如果盘管的温度不正常,未能把通过的气流中的水分凝出,反而把空气状态处理到接近凝露的相对湿度,比如90%。这时的90%和前面机器露点的90%是完全不同的概念(单位含湿量相差很多)”,这2个概念请详细指点一下。借此贴学习一下。
回复
wudishoude
2012年05月28日 10:40:13
41楼
非常经典的帖子,学到了很多,谢谢版主以及各位的指点!
回复

相关推荐

APP内打开