有个工程基础埋深为1.2米,上层土(即持力层)承载力特征值为130kpa。下层土在2.8米处,其承载力特征值为90kpa,要不要验算这层土呢? 有人说这个下层土是软弱下卧层,可是根据软弱下卧层的定义:“软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。” 本工程的上层土压缩模量(Es1)与下层土压缩模量(Es2)比值为:Es1/Es2=4.2/4.8=0.875。并不满足《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)表5.2.7中的Es1/Es2大于等于3,应该不属于软弱卧层。就不能用公式“Pz=lb(Pk-Pc)/(b+2ztanθ)(l+2ztanθ)”(规范公式5.2.7-3)进行软弱卧层验算了,因为它不属于软弱卧层。那这个下层土要不要验算呢?该怎么验算呢?
有个工程基础埋深为1.2米,上层土(即持力层)承载力特征值为130kpa。下层土在2.8米处,其承载力特征值为90kpa,要不要验算这层土呢?
有人说这个下层土是软弱下卧层,可是根据软弱下卧层的定义:“软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。”
本工程的上层土压缩模量(Es1)与下层土压缩模量(Es2)比值为:Es1/Es2=4.2/4.8=0.875。我说说我们这里的习惯吧.
一般的做法
你这种情况就是算软弱软弱下卧层了.要验算的.
回复
3楼
那公式中的θ值如何取呢?
回复
4楼
精确计算应该参见双层地基中附加应力分布的理论公式,简化方法是扩散角按照E1/E2从1到3角度从0开始进行线性插值。
回复
5楼
上层土承载力特征值为130kpa,压缩模量(Es1)=4.2
下层土承载力特征值为90kpa,压缩模量(Es2)=4.8
光凭这几个指标判别承载力为90kpa的土肯定是软弱土,但压缩模量(Es2)=4.8应为一般好土,所以指标显然有矛盾,应找地勘重新落实一下.
回复
6楼
一般情况下要验算,因为持力层深度在3--5m左右,现你的基础在这个范围内,应该验算。按5.2.7条计算,你可以把基底到90KPa这层土当成垫层计算就是了。懒办法是你可以按90KPa来计算,基础底面积大一些。浪费了。懂行的甲方就不愿意了。
回复
7楼
关于软弱下卧层,在勘察报告里面都应该提出来,是否演算等一切条件,勘察报告里面也进行演算,除非你自己做地基处理,处理范围在此范围内,自己验算!!
回复
8楼
楼 主 :
软弱下卧层验算在规范中属于承载力计算的范畴,只要下层土承载力特征值小于上层土的,就应该验算,是否验算与Es1/Es2=?无关。
回复
9楼
一定要验算的,只是压缩模量(Es2)=4.8,而承载力只有90。实在令人费解啊
回复
10楼
首先要计算软弱土层的宽深修正,然后哪,分析一下提供的地质资料的准确性
很多情况是地质作的试验不准,扰动了土样,
按规范作吧!!!!
回复
11楼
上层土承载力特征值为130kpa,压缩模量(Es1)=4.2
下层土承载力特征值为90kpa,压缩模量(Es2)=4.8
光凭这几个指标判别承载力为90kpa的土肯定是软弱土,但压缩模量(Es2)=4.8应为一般好土,所以指标显然有矛盾,应找地勘重新落实一下.
只要下层土的地基承特征值小于上层的,就应验算,当Es1/Es2在1~3之间时,扩散角可取6度,小于1时,扩散角可取0度。
回复