在基础施工图审查意见中,有一条基础配筋率不满足规范规定0.15%最小配筋率。在这里想请教一下各位,在计算基础最小配筋率时,采用面积是如何计算的?如果是阶梯型独立基础,是采用最高处界面还是采用最后一阶高度计算?如果是锥形基础如何计算?有些单位要求按照基础最高处计算,有的单位说满足最后一阶处即可。还看到有人计算就按照实际剖面面积*0.15%计算。不知各位有何高见?请大家发表建议。 同时还有个小疑问请大家给予回答。基础配筋计算时,AS=MI/0.9fyh0,公式中的系数0.9是怎么去取值的?本人按照无抗压纵筋梁考虑,如果是C30混凝土,推算出来的系数r也不是0.9。谢谢大家来参与讨论啊。
应该就是按计算断面来算的最小配筋率吧。比如柱根部的基础厚度。
回复
3楼
关于这个,朱炳寅有一个明确的解释:可根据阶形(或锥形)基础的实际面积(即剖面面积)计算其最小配筋量,并将其配置在基础的全宽范围内。(建筑地基基础设计方法及实例分析P175)
回复
4楼
0.9是假定内力臂=0.9H0,在基础计算中是偏保守的,同理,可以一直到一般钢筋砼构件中作为估算用,至于宽度应该取最上面窄的部分。用规范0.9h0分析,受压区处于第一台阶以内,其他是受拉区,当然不能以受拉区作为标准,
回复
5楼
按全截面结算
回复
6楼
最新的混凝土规范送审稿有新的解释,可以参考一下
回复
7楼
感谢楼主!!等这个等了好久,终于出来了,又学习到了新东西,希望这样的号东西越来越多!
回复
8楼
最新的混凝土规范送审稿有新的解释,可以参考一下
回复
9楼
我认为按实际剖面面际计算,所得的配筋量仅适用于剖切位置处。0.9应该是个经验系数。
回复
10楼
这个还没有统一的结论,就看审查师是怎么理解的了
回复
11楼
按计算断面来算的最小配筋率吧。比如柱根部的基础厚度。
回复