关于35KV高压柜的试验
yang254723185
2010年07月18日 18:08:42
只看楼主

我厂主要生产10KV的高压柜,,最近接了一批35KV的高压柜,作为质检主要试验项目标准有哪些,标准参考哪个标准耐压 通流 传动,,,对于回路电阻有什么要求有没有专门的标准

我厂主要生产10KV的高压柜,,最近接了一批35KV的高压柜,
作为质检
主要试验项目标准有哪些,标准参考哪个标准
耐压 通流 传动,,,对于回路电阻有什么要求
有没有专门的标准
免费打赏
yeyishuang_a
2010年07月19日 20:59:41
2楼
和10KV是一样的,执行GB3906标准。回路电阻各制造厂根据自己的情况制定,基本要求是温升不能超过标准要求。
回复
szhlljia
2010年11月10日 14:00:33
3楼
局部放电量小于50PC应该没有别的问题了
回复
lapute_y
2010年11月27日 14:21:21
4楼
好好看看GB3906-2006就好了,呵呵
回复
清秋
2010年11月27日 18:14:45
5楼
看标准就行啦。。
回复
shijian1981
2010年12月01日 12:27:06
6楼
哈哈,那你们东西是怎么生产出来的?
回复
hkshaochanggen
2010年12月01日 13:14:48
7楼
你们公司接了这个柜子,那么你们公司技术部就应该做一个产品技术条件和产品和产品试验鉴定大纲,在这些文件中,他们会依据国家标准和行业标准的要求,对形式试验和出厂试验的项目,方法,参数作出详细的规定,质检部门在出厂试验的时候,按照这两个文件的规定做就可以了。