平衡阀、电动阀等为什么设在回 水管上?
lindy
lindy Lv.3
2005年10月27日 10:21:33
来自于中央空调
只看楼主

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
免费打赏
vincent_nk
2007年03月31日 21:00:29
62楼
我没见过,只是主观臆断而已。
那么你所说的老外的手册中水击也是水流反向击打电动阀了?还是其他什么状况?
回复
张三
2007年03月31日 22:04:55
63楼

水击是一种波的传递!正向或者反向不是要点!
回复
张三
2007年03月31日 22:07:17
64楼

俺告诉你:常见的电动阀全开至全闭一般需要几分钟。而且控制系统中可以设定这个关闭时间。俺设计的项目一般设定为10分钟。
回复
vincent_nk
2007年03月31日 23:18:09
65楼

谢谢,学习了
请教既然关闭需要几分钟,也会有水击吗?
而且回水管比供水管水击小,是否由于压力小的原因?
而且项目设计时,关闭时间也要考虑吗?
回复
vincent_nk
2007年03月31日 23:20:51
66楼

请教,这种水击是正向还是反向呢?产生原因是什么?
回复
gooddisc
2007年04月01日 10:39:08
67楼


不错,电动的调节阀一般要120~150秒才能关闭,一些电动门关闭时可以稍快点。冲击还会有吗?
回复
张三
2007年04月01日 18:19:25
68楼

只要循环系统的水流发生变化,就有可能产生水击这种波。进行项目设计时阀门的关闭时间当然要考虑。
回复
vincent_nk
2007年04月01日 19:18:14
69楼

请问需要如何考虑,需要考虑哪些因素?
回复
张三
2007年04月01日 20:20:22
70楼
简单来说就是”缓闭“!也是目前水循环系统最常见而有效的处理手段之一。
回复
vincent_nk
2007年04月01日 20:55:03
71楼

能否详细浅显一些?
回复