平衡阀、电动阀等为什么设在回 水管上?
lindy
lindy Lv.3
2005年10月27日 10:21:33
来自于中央空调
只看楼主

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
免费打赏
bellacafe
2006年05月27日 16:20:08
22楼
我覺得並無差別,亦不會產生汽化,因為在實務上及理論上都沒有問題產生,在國外的平衡閥安裝手冊裡,所繪的平衡閥位置就是安裝在供水管上。以設計的角度應可不用理會應裝在供水管直回水管,而是應正確選擇閥件,即確實核算閥阻力系數(Kv值)及空調箱盤管壓降(dp),依計算後的Kv值,選擇大於且接近的Kv值之平衡閥,以確保有足夠的水量流經冰水盤管內。
回复
bellacafe
2006年05月27日 16:22:57
23楼
我觉得并无差别,亦不会产生汽化,因为在实务上及理论上都没有问题产生,在国外的平衡阀安装手册里,所绘的平衡阀位置就是安装在供水管上。以设计的角度应可不用理会应装在供水管直回水管,而是应正确选择阀件,即确实核算阀阻力系数(Kv值)及空调箱盘管压降(dp),依计算后的Kv值,选择大于且接近的Kv值之平衡阀,以确保有足够的水量流经冰水盘管内。
回复
why3033
2006年05月30日 16:23:31
24楼
我来只是学习哦,以后我进步了
我再与大家分享.
回复
heturui2
2006年05月31日 13:54:19
25楼
收获很大
回复
zhangjg6305
2006年06月01日 19:47:56
26楼
赞同21楼的说法,装在回水管上的充分理由是:回水压力比较稳定有利于阀门的控制精度,减少自动阀芯动作次数可以延长阀门寿命。
回复
张三
2006年06月01日 20:59:58
27楼
老外控制阀手册上的标准说法是:装在回水管上是为了将水击对控制阀的影响控制在最小范围。
回复
yongchunhe
2006年06月03日 11:21:36
28楼
学习了下,觉得应该装在回水管,我觉的是不是有在施工中应用过的应该站出来发表下意见。那样比较有说服力
回复
张三
2006年06月06日 17:07:38
29楼

你先说清楚:阀的控制特性与两端压差有关还是与阀前的压力有关?
回复
t-studio
2006年06月06日 17:33:47
30楼
阀的控制特性与两端压差有关.
可能我绕过了一些常识去说了,不好意思哦
回复
libiao16008
2006年06月09日 18:53:47
31楼
致21楼:阀门装载供水管路上,但水流过阀门时,由于阀门的管径比管路小一号,流速就会下降,当然会影响盘管换热。
回复

相关推荐