空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???
空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
12楼
设阀门的目的是调节和关断,从理论上讲阀设在回水管、供水管均可达到目的,但设在回水管上更好,因为水通过阀门就有阻力损失,通过表冷器的水流速会降低,传热系数降低,制冷(热)量就会降低,故多设在回水管道上。
回复
13楼
个人观点(主要是老师傅教的):设在回水管上,可以避免出现阀后真空现象,保证热交换的效果。设在供水管,如阀后出现真空,不能保证效果,就与风管一样,形成负压!倒灌风,还能达到控制效果吗?
回复
14楼
同意
!非常有道理
回复
15楼
设在回水管上,可以避免出现阀后真空现象,保证热交换的效果。设在供水管,如阀后出现真空,不能保证效果,就与风管一样,形成负压!倒灌风,还能达到控制效果吗?
严重同意!!
回复
16楼
我觉的实际工程中还是设在回水管妥当,压力好控制.
回复
17楼
俺是菜鸟 不能参与 只能学习 呵呵…… 自我感觉学习的不错
回复
18楼
学习中
回复
19楼
还有温度的原因,因为水的温度会影响阀门的寿命,阀门最好的工作条件是在室温下,特别对于供暖,如果供回水温度为90/75度,放在回水管上可以明显延长阀门的使用寿命。
回复
20楼
补充一个原因:因为当水流过平衡阀和电动阀等时会产生一个压损,同时当流过平衡阀和电动阀等时由于流通截面减小所以流速增加,静压下降,容易引起气蚀现象。所以对于供暖系统而言,装在回水侧的话因为水温较低所以比较能避免气蚀现象。
回复
21楼
对12楼的说法有疑问:
压力下降与流速降低有什么必然关系吗?
不管阀门放在供水管还是回水管,整个环路压力损失是相同的,环路流量不变,那么流速就与管路面积有关系,既然管路面积没有变化,那么流速也就应该没有变化。以上一家之言,请大家指正。
装在供水管上,阀后压力降低,在供暖温度较高的情况下,可能会产生汽化,但在冷水系统中,一般不会汽化,有些时候,在市政供暖中,为了降低压力,特意将阀门装在供水管上;装在回水管上,压力、温度等条件比供水管都要好得多,可以延长阀门寿命。
回复