平衡阀、电动阀等为什么设在回 水管上?
lindy
lindy Lv.3
2005年10月27日 10:21:33
来自于中央空调
只看楼主

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
免费打赏
xyj19821115
2005年10月27日 11:53:43
2楼
可以设在供水管上!!
回复
农民不懂高压电
2005年10月27日 12:25:30
3楼
设回水管上,可以保证盘管的入口压力,因为这些阀门的阻力损失很大。
回复
njzxh
2005年10月27日 12:35:10
4楼

同意,设在供水管上也行,只是设在回水管更稳妥罢了......
回复
chinamkc
2005年10月27日 14:17:00
5楼



同意!
回复
lindy
2005年10月27日 14:39:16
6楼

但我见的,大部分都设在回水管上
回复
xyj19821115
2005年10月27日 14:53:19
7楼
大多数都在回水管上,我的意思是供水管也可以,我们读书时老师教过,书上 也可以找到。
回复
hlyu
2005年10月27日 15:50:44
8楼
是应该装设在回水管上! 大家想想:进入表冷器的冷水什么状态是最好的?再想想温度的衰减和压力变化就可以得出装设在供回水管上的各自优势了。
回复
fds803
2005年10月27日 16:48:43
9楼
同意8楼的意见,不过可以再详细的描述一下就更好了!
回复
pengshaoyan
2005年10月28日 12:00:57
10楼
这些阀的作用之一就是调节阻力的,设在回水管上是为好平衡的吧!
回复
hawkking12
2005年10月28日 15:05:04
11楼
同意8楼
若设在供水管,当负荷瞬间变化时,阀(电动阀)关闭,表冷器后段的回水可无法瞬时平衡,可能导致表冷器换热效率下降,另装设供水管时,因供水管压力较大,而阀(电动阀)是一般小管一到两号,一般会有一个节流的作用,阀后水压下降,从而可能会产生轻微的小气泡,表冷器会受到气蚀影响
以上观点为个人想法,从别人处取得的经验
回复

相关推荐