平衡阀、电动阀等为什么设在回 水管上?
lindy
lindy Lv.3
2005年10月27日 10:21:33
来自于中央空调
只看楼主

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
免费打赏
qs339061863
2006年06月16日 15:34:17
32楼
平衡阀在回水管上压力好控制,易于调节
回复
张三
2006年06月16日 16:54:10
33楼

装在供水管与装在回水管两者仅相差盘管的阻力(正常情况下约2~4米)。差4米就“压力好控制,易于调节"?
回复
happy4476@co163
2006年06月16日 17:46:01
34楼
大家都分析的满透彻,也很全面!佩服!佩服!
学到了不少东西!
回复
张三
2006年06月16日 22:27:21
35楼

装在回水管上与你说的有什么差别?
回复
jianyh
2006年06月17日 09:48:39
36楼
学习了!!!
关注!!
回复
scrxcfc
2006年10月06日 15:14:42
37楼
大家似乎讲得都有道理,但张三前辈更理性些,难道这个问题就没有一个正确答案,专家都跑哪去了?
回复
zhang5419
2006年10月07日 19:31:56
38楼
原则上供回水上没什区别,觉得安在回水管上比较好,有利于调节回水温度,防止高温水的二次汽化.
回复
careymu
2006年10月10日 09:49:10
39楼
受教了!谢谢,新生来学习!
回复
dj2003_2000_2000
2007年03月28日 09:33:30
40楼
但是如果两根管都装呢
呵呵
我们这得工程师就喜欢这样稿
回复
newgzz
2007年03月29日 23:26:45
41楼
最主要还是减少温度对阀的影响,提高寿命.
回复