空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???
空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
32楼
平衡阀在回水管上压力好控制,易于调节
回复
33楼
装在供水管与装在回水管两者仅相差盘管的阻力(正常情况下约2~4米)。差4米就“压力好控制,易于调节"?
回复
34楼
大家都分析的满透彻,也很全面!佩服!佩服!
学到了不少东西!
回复
35楼
装在回水管上与你说的有什么差别?
回复
36楼
学习了!!!
关注!!
回复
37楼
大家似乎讲得都有道理,但张三前辈更理性些,难道这个问题就没有一个正确答案,专家都跑哪去了?
回复
38楼
原则上供回水上没什区别,觉得安在回水管上比较好,有利于调节回水温度,防止高温水的二次汽化.
回复
39楼
受教了!谢谢,新生来学习!
回复
40楼
但是如果两根管都装呢
呵呵
我们这得工程师就喜欢这样稿
回复
41楼
最主要还是减少温度对阀的影响,提高寿命.
回复