角柱为什么要全高加密?
zrxj1205
zrxj1205 Lv.7
2010年07月18日 14:37:52
只看楼主

抗震规范上规定:一、二级角柱要全高加密;异型柱规范规定:二、三级角柱要全高加密。查过很多资料,却不知道是为什么,烦请大家给指点一下!

抗震规范上规定:一、二级角柱要全高加密;异型柱规范规定:二、三级角柱要全高加密。
查过很多资料,却不知道是为什么,烦请大家给指点一下!
免费打赏
lqddc
2010年07月29日 16:43:29
12楼
概念上来说,角上的柱子是受地震力破坏最严重的,承受双向地震力之后,两向有没有可以传导的途径,只能自己扛着了,所以加强。
回复
双子竹
2010年07月29日 17:27:37
13楼
同意楼上观点,角柱要承受两个方向的作用力,属于双偏压构件,所以全高加密,更安全
回复
konglong_8001
2010年07月30日 09:55:21
14楼
学习了....:handshake
回复
xlh01818
2010年07月30日 10:31:41
15楼
角柱受力复杂,要承受两个方向的作用力,属于双偏压构件,地震中容易破坏,加强改造很有必要
回复
ein1201
2010年07月30日 11:11:40
16楼
学习了
回复
blacklucifer
2010年07月30日 11:19:33
17楼


感谢6楼 我看到LZ的提问后 想到的只是 角柱受力比别的柱子要大 没有深入的去了解 感谢6楼的详细讲解
回复
vivacious
2010年07月30日 11:22:32
18楼
角部是抗震薄弱部位,应予加强
回复
vivacious
2010年07月30日 11:30:05
19楼
角柱受力并不一定比其它柱子大,多数时候是<中柱及边柱的,但是它的整体连接不如边柱及中注(水平方向分别有三~4个方向的连接),当承受水平作用时,容易剪扭破坏
回复
vivacious
2010年07月30日 11:32:24
20楼
至于楼上所讲双偏压不敢苟同,我想问的是真有完全单偏压的框架柱吗
回复
vivacious
2010年07月30日 11:34:12
21楼
我们用TAT或satwe计算有时按但偏压计算,没考虑双偏压,这是一种简化