总配线箱
ly810310
ly810310 Lv.2
2010年07月17日 22:51:28
只看楼主

总配线箱和计量箱的系数和功率因数怎么选择,在哪里可以查的到,有规范吗?

总配线箱和计量箱的系数和功率因数怎么选择,在哪里可以查的到,有规范吗?

总配电箱.png


计量箱.png

免费打赏
newd
2010年07月17日 23:11:15
2楼
用户终端箱
回复
newd
2010年07月17日 23:12:56
3楼
电能计量装置技术管理规程 DL/T448-2000
工业与民用设计手册
。。。。。。
回复
pengdikun2010
2010年07月18日 16:23:30
4楼
KX是同时使用系数,同时使用系数最大值为1,但往往少于1.
考虑同时使用系数,可以使系统适当超配,一般用概率分析的方法并结合电算程序求得同时使用系数,计算结果与调研情况基本相符。
功率因数根据不同设备查表可知
回复
woheni2010
2010年07月18日 16:59:57
5楼

拜托 那个是需要系数吧 老大
回复
woheni2010
2010年07月18日 17:00:21
6楼
同时系数是K哪个符号打不出来
回复
pengdikun2010
2010年07月18日 19:43:52
7楼

难道你不知同时运行系数隶属于需要系数的么?
回复
pengdikun2010
2010年07月18日 19:44:16
8楼
同时系数与需要系数的关系

参考大学教科书《工厂供电》刘介才 主编
或《民用建筑配电设计手册》第二册航空院 主编

用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;

用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。

n1:设备输出容量与输入容量之间的效率
ks:用电设备不一定满载工作,之间存在的复合系数
kt:同时运行系数
n2:用电设备有线路损耗,线路效率

所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
需要系数公式: Kx=Ks*Kt/(n1*n2)

需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系,实际上应该说同时系数隶属于需要系数,是为了考虑设备组之间的同时使用,用于计算干线负荷。

例:
需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2)
n1:设备输出容量与输入容量之间的效率 80%
ks:用电设备不一定满载工作,之间存在的复合系数 60%
kt:同时运行系数 90%
n2:用电设备有线路损耗,线路效率 90%

Kx=Ks*Kt/(n1*n2)=0.9*0.6/(0.8*0.9)=0.75
回复
lujing9452
2010年07月18日 22:11:47
9楼
要知道需要系数,最好的办法就是找个已运行的同类项目,弄来电工值班记录和设备功率清单,比较一下就可以估出来大致范围.如果设计手册上面没有的话.
回复
ljs1399
2010年07月18日 23:55:38
10楼
Kx系数没有什么不对的啊。如果是商场选择0.9没有错.cos=0.9这个不对。一般选择0.85
回复
zwx345
2010年07月21日 00:07:28
11楼
率因数根据不同设备查表可知
回复