请各位同行、前辈谈谈空调水系统水管径确定时,是依据控制水流速还是控制比摩阻。我一般都是根据流量和控制比摩阻选,比摩阻一般控制在400pa以内,这个值是不是有些大。请教各位同行
请各位同行、前辈谈谈空调水系统水管径确定时,是依据控制水流速还是控制比摩阻。我一般都是根据流量和控制比摩阻选,比摩阻一般控制在400pa以内,这个值是不是有些大。请教各位同行
12楼
如果是这样的话,比摩阻为500pa/m,我觉得太大了,这样管径可以减少但水泵扬程就要相应的增高,各方面配套设施也相应增高,导致系统初投资增高。其实比摩阻的选取就是一个经济技术指标,比摩阻取多大能够达到最佳的性价比,这是个经验问题,希望各位同行畅谈
回复
13楼
谢谢11楼的兄弟,这个资料我有,它里边的范围太大了,比如说DN25的管子,比摩阻范围是100pa/m---600pa/m,这个范围太大了,我取100和600相差可不是一点半点呦!
回复
14楼
谢谢11楼的兄弟
回复
15楼
我一般按300Pa选取管道,就这样,施工单位还嫌选的管道太大呢!但改小后实际使用也没有问题,因为房间的使用率通常没有那么高,流量也就没有那么多!
我觉得管道流速也很重要的.哪位实际经验多的,能否告诉我一下,管道流速在多少时噪音比较高?
最好流速限定在多少啊?
回复
16楼
有的,比如你可以看选水泵的贴子,那也会提到比摩阻的问题.
回复
17楼
我一般按100-300Pa选取管道,然后流速不要超过最大流速就好了
回复