请各位同行、前辈谈谈空调水系统水管径确定时,是依据控制水流速还是控制比摩阻。我一般都是根据流量和控制比摩阻选,比摩阻一般控制在400pa以内,这个值是不是有些大。请教各位同行
请各位同行、前辈谈谈空调水系统水管径确定时,是依据控制水流速还是控制比摩阻。我一般都是根据流量和控制比摩阻选,比摩阻一般控制在400pa以内,这个值是不是有些大。请教各位同行
2楼
200~300Pa/m
回复
3楼
请查阅老贴啥.
回复
4楼
我才选200PA/M哦。。大约20的管子0.3-0.4M/S.不知道差不多吧。冷水!!!
回复
5楼
是不是,慢了点哦?
回复
6楼
老贴里关于比摩阻的好像都是采暖管道的,没有涉及到空调水系统的
回复
7楼
有的,比如你可以看选水泵的贴子,那也会提到比摩阻的问题.
回复
8楼
好的,谢谢老高,我去看一下
回复
9楼
论坛上有每100M管长算5M水柱损失的估算,不知道是否正确!
回复
10楼
同意。我在EMERSON的书上看到过。就是这样
回复
11楼
这份资料你看看:《空调水系统管径的确定》