埋在柱子中的雨水管用什么管材?
deng9211
deng9211 Lv.2
2005年10月26日 17:02:11
只看楼主

最近做一个5层的宿舍楼甲方要求把DN100的雨水管 放进柱子里面PVC不行吧 是不是要用镀锌钢管??还有这样就不好检修了 有什么好的措施防堵吗?往高手解答!! 谢谢

最近做一个5层的宿舍楼

甲方要求把DN100的雨水管 放进柱子里面

PVC不行吧 是不是要用镀锌钢管??

还有这样就不好检修了 有什么好的措施防堵吗?

往高手解答!! 谢谢
免费打赏
applan
2005年10月26日 17:54:01
2楼

结构的也同意?
回复
hjw965
2005年10月26日 20:57:59
3楼
应该可以 要用套管 双重管
回复
kongno1
2005年10月26日 22:07:04
4楼
好神奇阿,做个检查口伸到柱子外面吗
回复
deng9211
2005年10月26日 23:43:45
5楼
结构的同意的 是500X400的柱子

结构的是项目负责人 他直接和甲方交流后 决定这么做的

用什么管材啊 做的时候需要注意什么? 请高手指点啊
回复
yjw
2005年10月27日 10:22:52
6楼
用钢管,做好防腐处理。柱子里的钢筋都可以走,钢管怕什么。
柱子里的位置由结构定
回复
fengmanxilou
2005年10月27日 10:41:27
7楼
我想应该是做完后,外包做假柱吧!直埋对以后的维护很不利的,我想应该是镀锌钢管
回复
kimfl
2005年10月27日 11:52:01
8楼
1、怎样防水
2、怎样防止结构应力对水管的影响,避免水管破裂
3、怎样检修
4、怎样防腐
5、雨水对管壁冲刷以及管材老化后,怎样更换管道?
6、规范要求直埋结构的水管必须加套管

综合以上,我觉得排水管埋结构柱内不可行,不要让外行来指导我们的设计!!!
回复
little_strong
2005年10月27日 12:17:24
9楼
柱子比较大,而且甲方强烈要求的时候,是可以这样做的,前提是结构的同意。
个人没做过,听师傅说是可以的。不过那样的话,什么检修之类的,是不可能的了。
回复
飞鱼
2005年10月27日 16:16:44
10楼
虽然自己没有做过,不过还是常常听说把雨水管设于柱中间的,是柱子的正中间,因为那个地方本来在结构上就是没有用处,不受力的。

至于防腐检修之类的我不大清楚,哈哈
回复
mage780705
2005年10月27日 19:14:35
11楼
没有见过,结构专业会同意?
回复

相关推荐