请教厂房高度在14米,配电桥架如架空该如何配置
autoqq
autoqq Lv.2
2005年10月26日 13:09:16
只看楼主

向各位大侠请教如厂房高度超过12米,设备配电桥架架空分布,厂房结构为钢构,怎样施工才能达到美观、整洁、实用之效果,如那位曾做过,帮忙传张图片上来。多谢,多谢。

向各位大侠请教如厂房高度超过12米,设备配电桥架架空分布,厂房结构为钢构,怎样施工才能达到美观、整洁、实用之效果,如那位曾做过,帮忙传张图片上来。多谢,多谢。
免费打赏
autoqq
2005年10月26日 17:12:04
2楼
好凄凉,没人顶,自己顶一下先
回复
wangzhiqungz
2005年10月26日 19:12:13
3楼
你还不如跟建筑考虑吧
回复
ybtyzhangqi
2005年10月26日 20:21:47
4楼
一般桥架在靠墙面的一侧,最好是在柱子上装预埋件,动力电缆和控制电缆应分开走最好.没有你的厂房布置图很难说清楚
回复
autoqq
2005年10月27日 12:42:57
5楼
谢谢4楼
回复