一个1000方的清水池,4米深,前几天做闭水试验有几处出现了渗漏。比较严重的是西面,渗漏范围在1米长的竖向长度内。清水池壁厚是200mm,采用清水模板(大块竹模板),并设止水带,闭水试验是在灌水后5天做的。具体情况见图片(因为施工单位怕责任重大,私自在池壁外面用水泥沙浆给抹了一下,但是现场还能看到一些细小的裂缝),请高手来分析一下原因,看看怎么处理?
1、可属收缩裂缝,主要原因有水泥用量过多、养护不良等。
2、混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。
点状渗漏:
振捣不实、内有气泡。
处理:
http://co.163.com/forum/content/170_146034_1.htm
回复
19楼
有没有可能是设计上面的问题呢
回复
20楼
有可能,比如钢筋选配不好。
但看这图应该主要是施工上的原因。
回复
21楼
施工上肯定有问题,原因有二:
1.在相应的图片中可以明显地看到混凝土浇筑不密实或是混凝土配合比不当。
2.在最后一张图片中可以看到出现“烂根”现象。
回复