水池有缝渗水,请大家共同诊断!!
peyard08
peyard08 Lv.9
2005年10月26日 12:28:44
只看楼主

一个1000方的清水池,4米深,前几天做闭水试验有几处出现了渗漏。比较严重的是西面,渗漏范围在1米长的竖向长度内。清水池壁厚是200mm,采用清水模板(大块竹模板),并设止水带,闭水试验是在灌水后5天做的。具体情况见图片(因为施工单位怕责任重大,私自在池壁外面用水泥沙浆给抹了一下,但是现场还能看到一些细小的裂缝),请高手来分析一下原因,看看怎么处理?

2006年02月17日 09:50:13
22楼
小菜一碟,本人求 15处漏水,500立方! 怎么办,还没有做闭水试验!
回复
tyuming1129
2006年02月17日 13:05:27
23楼
局部有渗水,这个是很正常的现象,应当是施工原因造成,也很好处理,到市场上买点"堵漏灵"就行了,上面会用使用办法的.
回复
hqq0105
2006年02月17日 17:52:43
24楼
从照片看主要是施工的问题:
1.混凝土浇注是振捣不实,有明显的漏振现象.
2.有可能沙石,水泥配合比不恰当.可能养护也不及时.
回复
pymysh
2006年02月21日 11:36:02
25楼
质量通病,由施工单位补漏.
回复

相关推荐

APP内打开