带两层商业网点的高层住宅,店面部分需要做喷淋吗?
ksuc
ksuc Lv.3
2005年10月25日 19:54:03
只看楼主

1层为小店面,二层为店面附房(一个开间为一户), 3~-18层住宅,总高度大概58米,这样的工程店面需要喷淋吗(江苏地区)

1层为小店面,二层为店面附房(一个开间为一户), 3~-18层住宅,总高度大概58米,这样的工程店面需要喷淋吗(江苏地区)
免费打赏
cyaffww
2005年10月25日 21:13:45
2楼
做过类似项目,在苏州地区苏州消防局要求做。
回复
hxhlyh
2005年10月26日 08:48:47
3楼
不用,只要每开间上下两层总建筑面积不超过300平方,即认为是带网点的住宅!!若超过则为商住楼,应做喷淋!!!
回复
eric.wang
2005年10月26日 09:41:35
4楼
应该做,新的高规里面不管面积大小一律要求
至于江苏的要求我就不得而知了

感觉免不了喷淋的
回复

相关推荐