抗规探讨
sla1999
sla1999 Lv.7
2010年07月17日 12:53:24
只看楼主

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.1.14条:“......位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”,这种可能性有多大?

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.1.14条:“......位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”,这种可能性有多大?
免费打赏
yfs007
2010年07月17日 17:05:05
2楼
可能还是有的,因为第一层柱高比较高.
回复
天柱
2010年07月17日 18:41:42
3楼
要求塑性铰不出现在地下室的梁上
回复
huqiang110
2010年07月17日 21:46:37
4楼
很少注意这一条啊,平常设计只考虑顶板配筋要加大,具体怎么体现这条就不清楚了
回复
wx110110
2010年07月18日 10:05:07
5楼
主要是满足嵌固要求,注意规范有“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,。。。。。”