只看楼主

PT柜A相电压无显示,确定是PT保险烧了换新保险后,A相电压为8.8KV,其他俩相是10.43、10.40KV.一段时间后又烧保险了,再换新保险,小车摇进去,消谐灯亮,保险还是烧了,检查了控制线路没有问题(也不完全确定)。请高手指点

PT柜A相电压无显示,确定是PT保险烧了换新保险后,A相电压为8.8KV,其他俩相是10.43、10.40KV.一段时间后又烧保险了,再换新保险,小车摇进去,消谐灯亮,保险还是烧了,检查了控制线路没有问题(也不完全确定)。请高手指点
免费打赏
nbaliwell
2010年07月17日 00:45:52
2楼
:Q 怎么没人回答啊 刚接触高压 什么都不懂。:(
回复
cofferyang
2010年07月17日 09:35:23
3楼
典型的谐振现象.母线带出线负荷就好了.
回复
huaxin518-gyb
2010年07月17日 09:45:35
4楼
消谐器应该有故障记录啊,调出来看看。
回复
stone1555
2010年07月18日 13:36:48
5楼
不懂来学习的哦 !~呵呵~~
回复
vingo513
2010年07月19日 16:28:12
6楼
坐定定,等解答
回复
nbaliwell
2010年07月24日 16:02:33
7楼
是过电压吸收装置被击穿了
回复
wysh
2010年07月24日 18:15:36
8楼
对PT做试验,估计PT内部匝间短路了
回复
xiaofeng55566705
2010年07月27日 14:27:26
9楼
回复
zhanglei730406
2010年07月27日 16:34:12
10楼

内部绝缘损坏,层间或匝间有短路故障,你那应该是三相五柱的PT,保险熔断和消谐装置检测到电压是同时发生的。
回复
zxqstc1234
2010年07月28日 11:52:09
11楼
路过学习:handshake
回复