基础打偏了,该如何补救。
aucool
aucool Lv.2
2010年07月17日 00:12:41
来自于铁路工程
只看楼主

在施工铁路的挖井基础时,素混凝土基础位置偏了1米的样子,我想在旁边再补1米,想知道施工缝该如何处理,需要配筋或使用修补界面剂之类的东西么?如果需要使用修补界面剂,选膨胀剂好还是减缩剂好,望高手帮忙,或大家一起讨论下。对了,基础上面是重力式桥墩,也是没有钢筋的。

在施工铁路的挖井基础时,素混凝土基础位置偏了1米的样子,我想在旁边再补1米,想知道施工缝该如何处理,需要配筋或使用修补界面剂之类的东西么?
如果需要使用修补界面剂,选膨胀剂好还是减缩剂好,望高手帮忙,或大家一起讨论下。
对了,基础上面是重力式桥墩,也是没有钢筋的。
免费打赏
weishengda
2010年07月18日 15:27:55
2楼
对施工缝混凝土表面浆体进行凿除,安装接茬钢筋,根据规范要求,Φ16钢筋间距30CM,进行植筋。。怎么会偏了这么多呀?基础开挖后,严禁泡水呀。。

[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-7-18 15:29 编辑 ]
回复
tsing8201
2010年07月18日 18:15:53
3楼
做垂直施工缝处理应该没什么问题,我觉得还要考虑两个问题,一个是接缝的位置在不在墩身范围,二是要防渗水,施工缝最好是做成凹凸型
回复
aucool
2010年07月20日 21:40:00
4楼
不好意思,最近工作比较忙,也没有时间上网。
今天来还是要谢谢各位,基础基本上已经处理完毕了,基本和2楼的哥们说的一样。
基础的地理位置在山区,基本上不受地下水的影响。
接缝的位置不在墩身范围内,不过施工缝被我做成平缝了,怕被监理发现:(
回复
weishengda
2010年07月22日 10:25:20
5楼
监理还能发现?植筋了吗?最好是植点钢筋。。没有水就好。。
回复
aucool
2010年07月22日 18:10:41
6楼
植筋了
回复
cadjins
2010年07月28日 16:42:05
7楼
挖了重新做,哈哈